表現為連續工作或啟動一段時間后,室外主機噪音變大,局部冷媒偱環回管出現裂口,進而冷媒漏掉,壓力測試為零。有時風機可以轉動,水溫無變化,萬用表測試壓縮機電阻值極小。冷凝器部分爆管時,水滲入冷媒管道引起壓縮機損壞。

空氣能熱水器冷媒偱環管道爆裂故障分析
冷媒介質偱環管路爆裂,冷媒完全泄漏主要原因是偱環系統壓力變大,超出冷媒循環管道承壓范圍。由于天氣變冷制取同樣多的熱量,壓縮機的做功增多,冷媒的相變臨界點壓力變大,由于銅件厚度不足或焊接不合格而爆開。另一種情況為水質不清潔,含有鐵屑、沙粒等雜質隨著水循環長期磨損導致換熱銅管泄漏,特別是可管式大套管換熱模式下更易出現這個故障。由于水性酸堿度或結垢出現的爆管現象倒是很少見。
解決方案
首先弄清水質是否引起故障的主要原因,可用過濾法或電子處理法改善水質。工程安裝完畢,按要求沖洗偱環管道,必要時還要對管道進行鈍化。冷媒引起的爆管應確認機組運行是否在制造商產品設計允許工況范圍之內。檢查各焊接口和連接口是否有裂口,補焊或重新漲口連接。爆破口在膨脹閥到冷凝器至壓縮機之間,一般是由于冷媒選型不當或劑量過多。正規制造商出產的品牌機,每個機型都要經過嚴密的試驗和檢測,具有在各種況下的模擬破壞性試驗,才能確定冷媒的充加劑量。制造過程中執行諸如ISO900等質量體系,嚴格的采購管理環節保證各部件用料質量,生產過程每一道工藝環節都有質量檢查,出廠前經專業檢測設備檢查后才標示銘牌,包裝入庫。而一般小作坊式的制造商,根本就不具備設計、生產、檢測的技術和硬件條件,宣傳上采取扯虎皮拉大旗膀名牌的做法,產品質量當然不能保證。用戶和經銷商應主動選擇品牌機,才能從根本上避免使用中的故障頻出問題,不要只認價格便宜。
如果樓主還有什么問題,歡迎來電0769-22664029咨詢浩通公司資深專家!